变频串联谐振试验装置变电站电气设备交流电压谐振装置电缆交流电压试验装置应用

       交流电压测试高压大电容设备要求大型和重型测试设备测试变压器的容量,但系列电压的电压可以通过使用生成所需的测试电压和容量小得多的设备,以满足测试要求的原则被应用。三相大电流发电机采用进口高导磁材料,设计精巧,体积小,电阻强,使用方便。大电流发生器的系列是必要的设备在各行各业的电气调试,并应用于发电厂、电力变换和配送站,机电设备制造厂、科学研究、实验室和其他单位,属于短期或间歇工作系统具有体积小的特点,重量轻,性能好,等等。适用于50HZ频率开关、电流互感器等电气设备的电流负荷试验和温升试验。温升大电流发电机按体积、重量采用分体式结构。具有输出电流无级调节、电流上升稳定、负荷变化范围大、安全可靠等特点。可作为工矿企业提高或升高温度的电流源装置。长时间大电流发电机由运行平台和上流装置两部分组成。具有输出电流无极性调整、电流上升稳定、负荷变化范围大、运行可靠、操作简单、安全可靠等特点。也可作为工矿企业温升或温升试验的电流源装置。有了变压器,很容易读取测试电流值。本文介绍了串联谐振试验装置在各个领域的应用。

1. 在电缆测试中的应用

城市和农村电网中使用的电缆数量众多,电缆故障时有发生。为了保证交联电缆的安全运行,电网公司制定了电缆转移和预防性试验的新规定,将原来的直流耐压试验改为交流耐压试验,避免了直流试验的累积效应对电缆的损坏。

推荐国际大电网工作组(是到岸价RE) 21.09提出高压挤压绝缘水平电缆的现场试验应在DAXZ,和一系列的测试管理系统将采用谐振结构,频率范围为30 ~ 300 H z在总结分析1997年发布的报告,题为《高压橡塑电缆敷设后的控制系统测试》,明确规定了以下三点。

A)因为中国直流电场强度按电阻率分布,电阻率受温度等影响。同时,在压力试验研制过程中,端头外闪络引起的行波可能会造成设备的绝缘损坏。

B)在非常高的电压下进行直流测试,很难检测出相间绝缘缺陷。

c)直流电压本身容易在电缆中积聚空间电荷,导致电缆附件沿绝缘发生闪络,并在波动过程中产生过电压。这些现象叠加在一起,局部电场增强,容易形成绝缘薄弱,在试验过程中可能导致绝缘击穿,在运行中造成事故。

       根据标准对切换试验中存在的问题进行了分析。直流耐压试验研制成功,但调试后很快发生绝缘击穿事故。直流耐压试验数据破坏了电缆的正常经济运行。在电缆测试过程中,交流耐压测试方法是合理有效的,因为其电场分布基本符合运行管理的实际情况。一般来说,交流和电力系统电缆的电容很大,测试电流也很大。可调电感器件的体积会很大,而且电感器的调节难度大。因此,我国电缆施工现场信息交换耐压试验多采用变频谐振试验技术。根据客户服务要求,系列谐振试验装置适用于10KV、35KV、110KV、220K